安装新手 2021-04-19 13:17:45 | 浙江省 安装 | 1216查看 4回答
各位老师,这个信号线和电源线不是共管敷设吧
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明告诉你;可以共管敷设。
2021-04-19 18:57:11
-
分开敷设
2021-04-19 13:20:55
-
强电弱电一般不会共管,会有干扰
2021-04-19 13:27:28
-
看标记的红色位置说明这图纸在平面图中有与电源线共管敷设的段落 看到T20就是共管敷设 其余的就是单独敷设
2021-04-19 13:31:32