• 基础梁上的砖墙砌好多久才能浇筑地圈梁

    1、地区:江苏农村(平原地区)

    2、结构:砖混(2层楼)

    3、情况描述:

    (1)、第1天,挖掘机挖地基弄基础,里面放了钢筋,商品混凝土浇筑的,一共25公分,好像分了两次浇筑,每次厚度不一样,设置了构造柱钢筋

    (2)、第2天,在基础梁上砌矮砖墙,当天砌结束了;

    (3)、第3天,在矮砖墙上弄版子和放钢筋笼子浇筑地圈梁

                但是,我发现这个墙体,还不是那么牢固,砖缝之间的砂浆还没干透,尤其是个别最上面的砖头是松落的,因为那些砂浆已经没有水分了,像面粉一样。

                施工队说这个没有问题的,夹板子的时候各种敲敲打打的,我怕把墙给敲松了,目测了一下,墙体没有任何角度的倾倒,但是用榔头使劲敲砖体,还是能把砖头敲松的。

                不知道,这个墙有没有安全问题,还有就是后续要放排水管的话,可以在这个墙上开洞吗?感觉这是一个很重要的地基墙。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你描述的情况是砌体不合格,尤其是砂浆强度不够,可能砌筑时砖没有浸透的缘故。

    2021-04-20 14:09:15 

  • 1、25公分可以分段浇筑,不能分层浇筑,如分层浇筑不能间隔20分钟,还要振捣密实,要成一体,

    2、上午砌完下午就可以浇筑圈梁混凝土,保证圈梁钢筋纵筋搭接长度,箍筋间距,混凝土标号就可以了。砂浆没水分了是以过12小时,已过终凝时间,但还没达到最高强度,标养28天试压,没达到设计强度才算不合格,现在说不合格是不对的,只要按标号拌和砂浆就可,其它都不是问题。

    3、最好是把要放排水管的地方,放一个大点预埋管,避免以后开洞,费工还对结构有影响。

    首次提交 2021-04-20 17:20:05  最近修改2021-04-20 17:20:06 (修改过1次)