造价员 2021-04-21 15:54:45 | 河北省 安装 | 1504查看 2回答
麻烦请教一下,在同一个配电箱里面,从同一个回路出来两根导线,线型不一样,怎么解决
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方案一:识别完第一个回路后把公共的线路的线移动下,再识别下一个回路
方案二:修改CAD,补画一条线从配电箱连接到回路分支点
方案三:公共部分用组合道布置,再分别识别回路,设置起点,选择起点
2021-04-21 16:13:09
-
插入一回路,用手工画就能解决
2021-04-21 16:13:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看