zy 2021-04-21 20:17:57 | 河南省 安装 | 568查看 2回答
出线问题?
请教各位老师,消防设备电源监控系统和电气火灾监控系统应该都是总线制吧,就是出一路线到相关配电箱后,再出来去下一个配电箱。应该不是像弱电那种点对点的吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解不正确。(即;不能用总线制或多线制来判断)
它就是一个回路把所有的配电箱或消防设备连接上,与插座回路的接线方法是一样的。但它用的不是二总线。所以不是总线制。
2021-04-21 21:22:05
-
总线制就是从报警控制器引出线当作总线,所有的探测器都挂接到此总线上;你的理解是对的
2021-04-21 20:35:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看