9632426aab60d5ea 2021-04-23 10:48:22 | 山东省 安装 | 851查看 1回答
这个消防箱里的手动控制线和消防联动模块上的线是不是,消防报警上的,强电平面图没有
但是配件箱上的电线型号与消防系统上的电线型号不匹配
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是属于消防的。消防图纸上也有画的,看看消防平面图、系统图。这台排烟风机配电箱的断路器,是和消防联动的。线缆型号不一致,就以消防图为准
首次提交 2021-04-23 11:03:20 最近修改2021-04-23 11:03:20 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看