李华 2021-04-23 22:51:43 | 浙江省 安装安装算量GQI | 1361查看 6回答
设置电线电缆
rvs2*1.5的电线与bv2*2.5的线公管敷设,在软件里是设置在电线还是电缆?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
共管可以使用综合管线来实现
2021-04-23 23:20:48
-
双绞线(RVS-2*1.5)在电缆导管界面,建构件;(工程量按1根计算)
电线(BV-2*2.5)在电线导管界面,建构件;(工程量×2)
2021-04-24 03:44:38
-
可以都按电线设置构件。如果用电缆构件,记得把附加长度取消
2021-04-24 06:12:05
-
RVS2*1. 5应该是电缆
BV2*2.5应该是电线
2021-04-24 06:36:33
-
GQI2021可以在电线导管里面设置:
2021-04-24 08:34:26
-
电线
2021-04-24 08:36:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看