请问从配电柜出来到桥架的电缆怎么敷设呢?
请问从配电柜出来到桥架的电缆怎么敷设呢?怎么画图?直接垂直上去一根电缆吗吗,还用配管吗,系统图只说了桥架
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
实际施工竖向的肯定是桥架,只是图没画到位。要么你把水平桥架拉倒配电箱上,他自动生成竖向桥架。要么你用箱连管生成,都是可以的。
2021-04-25 14:32:15
-
你的桥架可以布置立管啊,用相同型号桥架。顶标高取桥架标高,底标高取配电箱顶标高就行了
2021-04-25 13:44:46
-
画桥架(垂直的)连接到配电箱
2021-04-25 13:46:32
-
电缆由总配电柜出来后经桥架又走配管,到配电箱。桥架内电缆长度加上配管内电缆长度小于电缆总长度(因为有
电缆由总配电柜出来后经桥架又走配管,到配电箱。桥架内电缆长度加上配管内电缆长度小于电缆总长度(因为有配电箱内的预留),那么算量统计编清单时配电箱内的这段电缆是怎么归结呢,是算管内还是桥架内呢
-
桥架距顶0.7,从桥架出来的电缆到配电箱的路径暗敷的管是否要上反到板顶再翻下来
桥架距顶0.7从桥架出来的电缆到配电箱的路径暗敷的管是否要上反到板顶再翻下来,还是直接从桥架出到配电箱。是以下哪种画法?管道敷设方式是SR CC WC。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看