多多指教 2021-04-25 15:15:04 | 北京市 土建 | 1232查看 2回答
请问柱大样图没有标柱节点核心区的钢筋,但文字说明写柱节点核心区应配置箍筋,
请问柱大样图没有标柱节点核心区的钢筋,但文字说明写柱节点核心区应配置箍筋,箍筋信息取节点核心区上下柱端加密区箍筋的最大值,但在图纸中找不到柱节点区箍筋的信息,这种情况还用布置节点区的箍筋吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不要处理,核心区的箍筋同上下柱端加密区箍筋的最大值了,就是一样的
2021-04-25 15:18:57
-
你好:不用布置。
2021-04-25 15:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看