小二郎 2021-04-25 16:58:27 | 广东省 土建 | 597查看 6回答
请问这样理解是否正确
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
理解正确。
2021-04-25 16:59:21
-
这样理解,没有问题。
2021-04-25 16:59:35
-
看图示可以这样理解,不过不是300 是150+150-保护层
首次提交 2021-04-25 17:00:09 最近修改2021-04-25 17:00:10 (修改过2次)
-
正确
2021-04-25 17:00:26
-
不能,因为挑板上受拉下受压,下面锚固要短于上面,都按150
2021-04-25 17:00:57
-
你好:个人认为不能这样理解,并且这是板底钢筋不是受力钢筋。
2021-04-25 17:02:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看