• 电缆终端头的算量

    WDZ-YJY-4*240+1*120,由4条240mm2和1条120mm2的电缆组成,那么终端头是算8(=4*2)个240电缆头、2(头、尾)个120电缆终端头;    还是算2(头、尾)个240的电缆终端头?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个电缆只有2套电缆头,里面的是电缆芯线,包含在电缆头内

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。

    2021-04-26 14:54:38 

  • 一条两个头4*240+1*120的

    2021-04-26 14:54:25 

  • 1.电缆终端头240mm,有几根,根数*2(WDZ-YJY-4*240+1*120,终端头是根据电缆根数来计算的);

    2.中间头定额有说明:电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度<400m时计算一个中间头


    2021-04-26 15:01:26 

  • 是一根240的电缆,2个240的电缆终端头

    2021-04-26 15:36:29 

  • 首先你对电缆的理解是不对的

    WDZ-YJY-4*240+1*120,是一根5芯电缆,其中4芯240mm2+1芯120mm2组成  

    终端头是两个WDZ-YJY-4*240+1*120电缆头

    2021-04-26 15:46:21 