qqqq 2021-04-26 16:32:21 | 陕西省 安装安装算量GQI | 3256查看 3回答
关于排水管立管高度的计算
关于排水立管的高度,有几个问题
1、不同类型的项目,排水立管的高度是不是不一样,比如酒店、住宅
2、同层排水和异层排水在算量上的不同点,是不是异层排水需要算个板厚(20cm)?目前项目来说,同层排水是不是比较多
3、同层排水的话,像地漏和马桶的立管,需要算多少?
4、同理,像台盆和小便斗的立管高度呢,一般是多少?
请各位大佬解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就算是同类型的排水管高度也会不一样,具体需要看图纸说明。
不需要算板厚,我接触的异层排水较多。
楼底标高,或是在系统图、设计说明中查找。
详图纸和说明,设计中给的有对应图集,就查找图集计算。没有就卫生器具的给水管高度减去卫生器具的高(规格)。
2021-04-26 16:55:18
-
立管按照系统分开计算。支管一般是梁下按照
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。
2021-04-26 16:33:24
-
不同类型的项目,排水立管的高度是不一样的
同层排水和异层排水在算量上的不同点,是不是异层排水需要算个板厚(20cm)?目前项目来说,同层排水是不是比较多,不用
支管和异层排水一样
2021-04-26 16:49:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看