SC 2021-04-26 20:00:52 | 北京市 安装电力 | 1007查看 1回答
接地母线计算问题
有基础梁的地方利用基础拉梁内钢筋为人工基础接地体,无基础拉梁的地方在基础底部敷设一条40x4热镀锌扁钢做接地极,引下线利用混凝土柱内钢筋,请问1无基础梁处接地母线问题:40x4镀锌扁钢是否敷设在-2.6处?但是地圈梁在-0.3处,意思是说我在每一处都需要算一个垂直距离从基础底到地圈梁吗?(这样工程量会变多非常多)还是说我直接跟地圈梁水平敷设就可以。 请问2: 引下线需算至±0还是基础梁顶?底?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、无基础梁处接地母线40x4镀锌扁钢是敷设在-0.3米处地圈梁在处即可
2: 引下线钢筋需算至底
2021-04-26 20:09:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看