21 2021-04-27 20:42:08 | 广东省 安装 | 16968查看 4回答
电缆规格问题;3*150+2*70是什么意思,穿线套管应该用多大的
6㎡*3是什么意思,这种的需要穿线套管吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
3*150+2*70是5芯电缆,其中3芯150平方的及2芯70平方的意思,3芯150平方的是3根相线,2芯70平方的是零线及地线。
首次提交 2021-04-27 21:00:57 最近修改2021-04-27 21:00:58 (修改过1次)
-
是五芯电缆,穿线套管应该用DN125的管
2021-04-27 21:36:12
-
最小要80的配管,建议用100的配管
2021-04-28 09:09:38
-
就是这个样子 ,三芯150,两芯70,穿管DN125
2021-04-28 09:57:34