• 【防雷接地の接地相关问题】

    防雷接地的说明当中有这么一句话:避雷带接地极,水平部分的接地极(-50X6扁钢,每个极3米长)接成星型,经除锈涂防护漆处理后,水平埋入地中,距地面0.8米深,并与2米长的垂直接地极顶部焊牢。


    想请教一下大神们,这句话应该怎么去理解?绘制模型的时候句中提到的水平接地极和垂直接地极都应该画出来?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,都要画出来。

    2021-04-27 21:56:45 

  • -50X6镀锌扁钢,水平敷设,标高-0.8米,间隔3米,与垂直接地极的顶部焊接。(垂直接地极每根2米长)