牙牙牙 2021-04-27 21:12:14 | 四川省 安装 | 850查看 2回答
【防雷接地の接地相关问题】
防雷接地的说明当中有这么一句话:避雷带接地极,水平部分的接地极(-50X6扁钢,每个极3米长)接成星型,经除锈涂防护漆处理后,水平埋入地中,距地面0.8米深,并与2米长的垂直接地极顶部焊牢。
想请教一下大神们,这句话应该怎么去理解?绘制模型的时候句中提到的水平接地极和垂直接地极都应该画出来?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,都要画出来。
2021-04-27 21:56:45
-
-50X6镀锌扁钢,水平敷设,标高-0.8米,间隔3米,与垂直接地极的顶部焊接。(垂直接地极每根2米长)
2021-04-28 06:08:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看