嗑嗑碰碰 2009-01-01 19:02:42 | 四川省 其他专业 | 968查看 5回答
在GGJ10.0中,板中的负筋和跨板受力筋里的 马凳筋排数 具体是什么意思?j
比如:1/1或2/2是什么意思啊? 在板中的负筋和跨板受力筋里的属性里输入了马凳筋的信息,汇总计算后,查看报表,没有马凳筋相关的量?又是怎么回事?问题补充:对于马凳筋的显示,能不能给张图片?具体在 板 构件设置什么信息?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、1/1或2/2意思是表示板负筋以中间支座为界两边各自马凳筋排数为1排或2排; 2、在板中的负筋和跨板受力筋里的属性里输入了马凳筋的信息,还需要在“板”构件中建立相关信息(见图示红色线框处),这样在汇总计算后,才会有马凳筋相关的量。
2009-01-01 19:47:36
-
一般的结构中,板的负筋设置马凳筋时按每1米间距设置一道就可以。再在很少有跨度很大的板,负筋长度一般都是板净跨的1/3长度,所以每侧设置两根就可以了。梁板负筋直径小于8时,需要加密处理。
2009-01-01 22:19:06
-
1/1或2/2意思是表示板负筋以中间支座为界两边各自马凳筋排数为1排或2排;还需要在“板”构件中建立相关信息,板的负筋设置马凳筋时按每1米间距设置一道就可以。
2009-01-02 18:43:09
-
1/1表示负筋一侧一排,2/2表示每侧两排
2009-01-01 19:21:45
-
比如:1/1或2/2是什么意思啊? 在板中的负筋和跨板受力筋里的属性里输入了马凳筋的信息,汇总计算后,查看报表,没有马凳筋相关的量?又是怎么回事? 答:1/1或2/2是板负筋或跨板受力筋支撑的马凳筋排数,另一个问题马凳筋输入相关的数据后查看马凳筋点击板在那里能查看到马凳筋的工程量。
2009-01-01 19:29:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看