啥都不懂 2021-04-30 14:25:04 | 浙江省 安装概算招投标施工审核 | 2021查看 6回答
关于排水管套管问题
1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管?
2、连接卫生洁具的短立管不需要设置钢套管?
3、厨房、阳台的废水短立管处设置大2号的钢套管?
4、穿外墙、屋面设置不放大的刚性或柔性的防水套管?
5、穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管?
住宅楼标准的套管应该就这几个问题吧?上述理解对吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管
排水 管不需要套管2021-04-30 14:27:21
-
1、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明
2、不需要设置钢套管
3、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明4、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明
5、套管一般不放大两号,除非设计说明有特别注明
2021-04-30 14:27:38
-
1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管。
2、连接卫生洁具的短立管不需要设置钢套管。
3、厨房、阳台的废水短立管处不需要钢套管。
4、穿外墙、屋面设置不放大的刚性防水套管。
5、穿楼板给水立管设置放大2号的钢套管。2021-04-30 14:28:00
-
1、穿楼板排水立管应该放大2号的钢套管,高层建筑时UPVC管大于100管道加装阻火圈或直接改为防火套管
2、连接卫生洁具的短立管不需设置套管,需加装止水节或加工止水环后吊洞防水处理;
3、厨房、阳台的废水短立管处设置大2号的钢套管
4、穿外墙、屋面设置刚性防水套管,管径一般大两号;穿砼浇筑水箱设置柔性防水套管;套管设置的目的为便于管道检修拆除,大2号的目的是为了便于防水填料施工,所以极小管道大于3档也是可能,大口径管道大于1档也可以;
首次提交 2021-04-30 14:35:41 最近修改2021-04-30 14:35:41 (修改过1次)
-
排水立管设置阻(火)水圈 不是钢套管
洁具立管不需要钢套管也不需要阻水圈
阳台厨房的立管需要根据设计确定 无设计要求的要求设计明确 可暂按钢套管考虑
穿外墙设置大两号的柔性防水套管 穿屋面同样设置阻(火)水圈
给水立管穿楼板设置钢套管 规格大两号
2021-04-30 14:51:28
-
1、不是,定额中已经综合考虑的,DN100管道就套DN100定额,可以说定额内的钢管是比管道大两个型号,而不是套管
2、不用
3、不用
4、等型号套管
5、等型号钢制套管
我们广东省定额描述的是介质管道公称直径,不是考虑实际施工用的钢管大小,所以用的是等型号套管
2021-04-30 17:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看