• GGJ10.0中独立基础上基础柱的锚固长度问题?t

    GGJ10.0中图集中独立基础上基础柱的垂直段长度如果够lae,中间钢筋是可以直锚的。软件为何还是6d与150的最大值。(我的基础够lae的长度了)

    问题补充:详细说明:基础厚度900 砼强度等级C30 钢筋3级22 抗震等级3级 应该符合条件了 计算锚固长度=37*22=814<900

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下钢筋的直径和砼的标号是否都设置正确了,钢筋的锚固长度与它们都有关系的,软件是按照图籍规定来计算的,只要设置正确计算是没有问题的

    2009-01-03 21:25:13 

  • 看图集怎么规定的,按图集算是没错的

    2009-01-03 21:42:37 

  • 查看下图集把!

    2009-01-03 21:54:17 

  • GGJ10.0中图集中独立基础上基础柱的垂直段长度如果够lae,中间钢筋是可以直锚的。软件为何还是6d与150的最大值。(我的基础够lae的长度了) 弯折是为安装竖起钢筋时不容倒和锚固

    2009-01-04 08:15:54 

  • 要选择正确的图籍和计算规则.

    2009-01-04 08:47:39 

  • 这是从安装角度考虑的(至少四个角筋应该是有捌的),有时不排除软件考虑得不周,在软件不能满足自己设想的情况下,可以用单构件输入。

    2009-01-04 08:55:54 

  • 答: 1.检查一下钢筋的直径和砼的标号是否都设置正确。 2.你另外可以在计算设置中进行修改,改成你自己想设定的条件的。

    2009-01-04 09:05:31 

  • 检查一下钢筋的直径和砼的标号是否都设置正确了,钢筋的锚固长度与它们都有关系的,软件是按照图籍规定来计算的,只要设置正确计算是没有问题的

    2009-01-04 10:09:45 

  • 同意一楼的建议