caicai 2021-05-05 16:37:17 | 山东省 安装 | 1144查看 2回答
防雷接地
建筑图纸有四处引下线,图纸要求引下线由两根16直径主筋或者4跟10直径主筋作为引下线。这说的意思四这四处引下线,每处都必须是两根16的主筋或者四根10的主筋串联一起,作为一根引下线么,主筋引下线焊接规范要求是单面焊接还是双面焊接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每处都必须是两根16的主筋或者四根10的主筋串联一起,作为一根引下线,工程量计算(2根的计算为1根;4根的计算为2根)
引下线的焊接方法是;上下两根主筋绑扎处,另外用1根φ12的圆钢,分别与两根主筋的端头焊接连接(跨接焊),双面焊。
首次提交 2021-05-06 05:32:54 最近修改2021-05-06 05:32:54 (修改过1次)
-
这是说竹子的纵筋16 以上是两根,如果是16以下的钢筋就是4根纵筋
2021-05-05 16:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看