小马超速了 2021-05-05 21:17:40 | 广东省 安装 | 924查看 2回答
关于电缆预留的问题。感谢大家。
1、如图,请问这个计算方式正确吗?电缆进、出电缆沟需要计算两次预留长度吗?
2、电缆由低压柜至母线始端箱,当始端箱为下进线时,是计取预留2m,还是始端箱的半周长?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1正确的
2电柜周长1/2,两端有电柜时,就是计算2IT
2021-05-05 21:19:59
-
没有毛病,2米改为半周长就更准确了(下进线或上进线均计算半周长)。
首次提交 2021-05-06 04:13:58 最近修改2021-05-06 04:13:59 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看