• 消防电识图

    识图

    请问是不是D1回路,比如我第三防火分区设备是和第四防火分区一共有113+117=230个设备,那我是两个防火分区好起来一条回路先算完200个设备再设置一条回路?还是说我按防火分区每个防火分区设置一条回路呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是按防火分区每个防火分区设置一条回路

    2021-05-06 11:28:54 

  • 一般一个回路一个短路隔离器,设计师会考虑好一条回路连接几个设备

    2021-05-06 11:29:25 

  • 一个分区一个回路,或者一个端子箱一个回路或者隔离器后面一个回路,根据图纸设计统计。

    2021-05-06 11:51:08 