wu****@sina.com 2009-01-06 08:46:56 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1503查看 8回答
梁上的拉结筋间距是不是等于箍筋间距的一半?t
梁上的拉结筋间距是不是等于箍筋间距的一半?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解不正确,除非有设计说明,一般拉筋当梁宽小于等于350时直径是6,当梁宽大于350时直径是8,但间距是非加密区箍筋间距的2倍。平法图集03G101-1第63页有说明。
2009-01-06 09:09:20
-
不是,应根据设计给定的间距设定,如果设计没有给定,就同箍筋间距
2009-01-06 08:50:33
-
没有这个规定的,按设计图纸要求输入拉筋信息即可。你看看平法图集03G101-3第64页右下角处的说明吧
2009-01-06 08:52:36
-
不是,应根据设计给定的间距设定,如果设计没有给定,就同箍筋间距 一般情况下,应为非加密区的两倍
2009-01-06 08:55:57
-
一般情况下,应为非加密区的两倍。
2009-01-06 09:06:12
-
梁的拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,而不是箍筋间距的一半,当设有多排拉筋时,上下两排竖向应错开设置.
2009-01-06 09:43:18
-
不是一半,而是非加密区箍筋间距的2倍。
2009-01-06 10:00:03
-
你看一下03G101图集的62至64右下方,有明确的解说.
2009-01-06 10:00:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看