• 求教安装大神!北京地区电缆套定额的问题。

    谢谢大神解答!我的问题如下

    1. 电缆敷设是按单芯截面最大的套用定额吗?比如YJY22—4×240+120,那套的是电缆截面240mm2以内吗?

    2. 定额章说明写的是:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。  那么四芯电缆是否需要乘以系数?乘多少?

    3. 电缆拆除没有相应的定额,应该如何组价呢?

    感谢您的答疑解惑!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是按电缆单根最大面积以内套取,4芯不用乘系数,拆除有保护拆除系数乘0.5和破坏性拆除乘0.25,

    2021-05-08 10:31:22 

  • 电缆按电缆截面积套定额,套三芯电缆,换算成五芯的

    拆除定额可以按安装定额的50%计算

    2021-05-08 10:29:16 

    • 电缆敷设是按单芯截面最大的套用定额吗?比如YJY22—4×240+120,那套的是电缆截面240mm2以内吗?是的

    • 定额章说明写的是:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。  那么四芯电缆是否需要乘以系数?乘多少?软件中有工具框,点击要调整的就行

    • 电缆拆除没有相应的定额,应该如何组价呢?一般按安装的50%