老师好,请问室内电线管埋深一般埋深多少?0.3m吗?
老师好,请问室内电线管埋深一般埋深多少?0.3m吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
室内一般是在楼板里面预埋的。楼板一般0.12m,0.3米到楼下了。
2021-05-08 12:56:40
-
室内电线管埋深一般埋深0.3m可以
2021-05-08 13:00:36
-
一、进户室内管埋深一般为800 详见电气规范如下
7.2 埋式电缆敷设安装要求
7.2.1 埋式电缆线路应避免敷设在未来将建筑道路、房屋和挖掘取土的地点,不宜敷设在地下水位较高或长期积水的地点。
7.2.2 电缆在已建成的铺装路面下敷设时,不宜采用埋式敷设。
7.2.3 埋式电缆的埋深,不应小于0.8m。埋式电缆上方应加覆盖物保护,并应设标志。
7.2.4 埋式电缆与其他地下设施间的净距应符合本规范表6.2.14的规定。
7.2.5 埋式电缆接头应安排在地势平坦和地质稳固的地方,应避开水塘、河渠、沟坎、快慢车道等施工和维护不便的地点,电缆接头盒可采用水泥盖板或其他适宜的防机械损伤的保护措施。
7.2.6 埋式电缆在转弯、直线和接头的适当位置应埋设标石。
二、楼层楼板内布管,非0.3