安装造价新手 2021-05-09 11:36:46 | 重庆市 安装预算安装算量GQI | 1964查看 5回答
电缆截面积问题
电缆YJY-5*2.5mm,请问一下,这个电缆截面积是算一根芯的2.5mm呢,还是5个合起来的12.5mm?因为电缆终端头大于10mmd的电缆截面积,终端头套定额电力电缆的,小于10mm的套控制电缆的电缆头。不清楚这个截面积是针对几个芯合起来的截面积,还是单芯的截面积?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按单芯(相线)的截面积选择子目。
2021-05-09 12:20:29
-
按截面2.5
2021-05-09 11:39:40
-
WDZ-YJY-5×2.5的意思是铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃型电力电缆 5芯 每芯导体截面积2.5mm²,可套干包式电缆终端头制安子目 ,但要减掉端子的材料含量,因为2.5mm2芯线是不需要用端子的。。
首次提交 2021-05-09 11:43:55 最近修改2021-05-09 11:43:55 (修改过1次)
-
一根芯的2.5mm
2021-05-09 13:06:47
-
电缆YJY-5*2.5mm这个电缆截面积是算一根芯的2.5mm
2021-05-09 13:38:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看