有朝 2021-05-10 10:19:23 | 河南省 土建计价软件GCCP | 1580查看 1回答
河南08定额单层层高超过3.6m怎么套脚手架
是直接套满堂脚手架,超过5.2m加满堂脚手架增加层,用不用在套里脚手架和外墙脚手架了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
08定额脚手架规则:
四、脚手架使用费:
3.综合脚手架
(1)适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚)手架。
(2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。
(3)同一建筑物有不同檐高时,按建筑物竖向切面分别计算建筑面积,套用相应子目。
4.单项脚手架
(1)适用于不能按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程。
(2)室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算脚手架费用。
(3)高度在3.6m以上的墙、柱、梁面及板底的单独勾缝,每100m2增加设施费15.00元,不得计算满堂脚手架。单独板底勾缝确需搭设悬空脚手架者,可执行装饰分册中的相应子目。
(4)贮水(油)池壁、贮仓壁、大型设备立板高出自然地坪至构筑物顶面的高度。2021-05-10 15:13:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看