SMG 2021-05-11 09:35:00 | 广东省 安装 | 2285查看 2回答
BVV3*2.5电线计算
红色是相线、白色是零线和地线。水平方向上是这么走的的吗,和计算吗?
但是想到 电线型号是ZRBVV-3*2.5-PVC25-WE。BVV是聚乙烯绝缘+聚乙烯缘护套,有护套的电线是不是 ,就不用分别判断零线和相线走向,跟着相线的长度量*3就可以了呢??(因为想到如果考虑零线、相线分别的长度时,零线相线不是总在同一路径上,护套大小不就不一样了吗?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置好配管电线,直接识别回路即可
2021-05-11 09:40:08
-
ZRBVV是阻燃聚乙烯绝缘+阻燃聚乙烯缘护套;ZRBVV-3×2.5是1根3芯护套线;不是3根单独的电线。所以,你问的问题无法回应。
2021-05-11 09:54:45