深白 2021-05-11 16:26:34 | 北京市 土建招投标 | 995查看 4回答
剪力墙遇到连梁
结构图及对应位置的建筑图,图纸显示连梁下面无洞口,那应该是是填充墙还是剪力墙通长布置过去?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两张图的同位置对不上,下图中没有砼墙
2021-05-11 16:30:08
-
那应该是填充墙,因为连梁是连接两边剪力墙的,连梁下是没有剪力墙的。
2021-05-11 16:28:16
-
本图是两柱之间的。
2021-05-11 16:28:20
-
填充墙。要是剪力墙就没必要设连梁了。
2021-05-11 16:44:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看