小蘑菇 2021-05-12 14:22:51 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 9464查看 2回答
风机的定额套什么
坐标北京,13清单,12定额在屋顶安装的事故排风机是排油烟风机,但是给的类型都是管道式通风机,在套清单和定额的时候分别套什么,需要套减震器吗,请老师指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风机的分类是根据风机的类型,比如离心式,轴流,斜流,屋面通风机。确认哪类风机按风量来选择相应的定额,减震器是根据风机的安装方式和尺寸来确定的,一般风机吊装不需要装减震器,屋面风机需要装减震器
2021-05-13 09:09:14
-
可套通风定额中的风机子目,也可套设备安装中的风机子目,减震器需另外套定额子目的
首次提交 2021-05-12 15:03:56 最近修改2021-05-12 15:03:57 (修改过1次)