wuheng 2021-05-13 10:29:59 | 河北省 土建 | 1641查看 1回答
框架结构,楼梯间及人流通道的填充墙采用镀锌钢丝网砂浆面层增强
这个镀锌钢丝网是不是已经包含在软件内外墙里面了?不用再单独计算了吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼梯间墙面是内墙面,需要单独计取,
并且扣除楼梯间、人流通道房间范围内砌体墙的挂网(房间外围墙扣一面挂网,房间内部墙扣除两面挂网)。
2021-05-13 10:32:35
-
楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用 镀锌电焊网 砂浆面层加强。
楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用 镀锌电焊网 砂浆面层加强。钢丝网规格为 DHW0.9x12.7x12.7双面设置。(双面布置,包括外墙的双面,和住户墙的双面吗?)外墙是保温砌块砌筑,也属于填充墙吗?
-
在求两种不同材料墙体交界处钢丝网片的面积时,怎样扣减楼梯间和人流通道面积
在求两种不同材料墙体交界处钢丝网片的面积时,怎样扣减楼梯间和人流通道面积,因为楼梯和人流通道是满铺的,要是不扣除就是重复计算了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看