wangdongmei1969 2009-01-08 15:41:27 | 河北省 其他专业 | 1197查看 9回答
在砼框架、剪力墙结构中,应预留墙体拉结筋、构造柱钢
在砼框架、剪力墙结构中,应预留墙体拉结筋、构造柱钢筋,但实际中没有预留,二次砌体时采用植筋办法,并相应增加了费用,此费用由谁负责?问题补充:施工组织设计没有植筋方法,做二次砌体时,上报了施工方案,并且甲方批准了,这样发生的得用谁负责?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.墙体拉结筋、构造柱钢筋是应该预留的,没有预留是施工单位的错误,植筋产生的费用应该由施工单位负责。 2.甲方批准的只是施工单位采取的补救措施,不能据此让甲方掏钱。 3.植筋其实对原结构是有损害的,业主在事先一般不会同意将预留钢筋进行植筋处理。
2009-01-08 17:24:30
-
具体要看你们的施工组织设计是不是采取植筋法施工,如果有是可以算到费用的
2009-01-08 15:44:17
-
此费用由施工单位自己承担,若是甲方要求你不预埋,后期出现要植筋这个费用是由业主承担
2009-01-08 15:45:52
-
按上所述,费用由施工单位自己承担.
2009-01-08 15:46:23
-
二次结构植筋 均有施工单位负责。
2009-01-08 15:50:28
-
我觉得应有施工单位承担
2009-01-08 15:55:39
-
拉结筋采用植筋技术,无论花费多少均有施工单位负责承担。
2009-01-08 16:01:25
-
应该由业主承担,目前一般施工都不预留钢筋,多采用后植钢筋的方法.
2009-01-08 17:17:42
-
按照规范应该预留的,但在施工中由于工艺复杂,一般都是植筋. 由于不是按规范操作.由此产生的植筋费用应该有施工方承担的, 甲方是不愿意让你 采用这种方法的,更不会为你承担由此产生的费用.
2009-01-08 18:17:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看