ab****@163.com 2009-01-09 08:39:53 | 河北省 其他专业 | 1835查看 4回答
框架梁中,梁的上部通长钢筋的计算%
框架梁中,梁的上部通长钢筋的计算 例如:只有一跨的梁,梁的左右两端均设置了支座钢筋,在千赢官网首页登录入口GGJ10.0中计算的结果是:梁的上部通长钢筋只算到了支座钢筋的外边上(到支座边还有1/3的距离)加上跟支座筋的一个搭接,但在04G101中没有这样说明,那么10.0是依据什么计算的;如果这样计算的话上部通长筋就算少了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现这种情况,一定是该框架梁的上部通长筋与支座负筋的直径或规格不同造成的,如下图的框架梁一样。如果是这种情况,那么软件计算的是正确的。
2009-01-09 09:10:08
-
他是分开支座负筋和搭接筋来算的,你一定可以看到他还在支座负筋处算了负筋的,这是因为负筋与梁上中部筋规格不同造成的,平法上有这个依据 具体见框架梁钢筋构造图
2009-01-09 08:46:15
-
你可能是支座负筋输错了,比如你的通长是2b20.支座是3B25那样教会出现你说那样计算
2009-01-09 17:13:59
-
是支座负筋输错了见框架梁钢筋构造图
2009-01-09 21:04:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看