• 剪力墙结构中,设计说明中交代: 梁与砼墙的锚固关

    剪力墙结构中,设计说明中交代: 梁与砼墙的锚固关系: 1)当墙长<2m,在入墙Lae段内全筋伸入,四角筋则全长伸入; 2)墙长>=2m,梁全筋锚入墙肢Lae,加用上下各2B12作暗梁纵筋贯通墙肢,与梁主筋搭接Lle。 请问:墙与梁平行时,墙的端部一般是暗柱或端柱,软件一般把他们作为梁的支座(锚固长度:一般是支座宽度-保护层+弯折),那实际应不应该是把梁视作锚入墙中,遵循设计说明中的规定,在梁锚固时暗柱和端柱应该是柱构件还是剪力墙?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁锚固时默认暗柱和端柱为其支座,这于实际施工不符,梁的纵筋不会由于暗柱或端柱的截面小于Lae而进行弯锚的(可以直接穿国柱而深入墙内),同时相关图籍没有这个节点的详细说明,只能完全依照图纸说明.就你的描述,你完全可以将梁定义成:"连梁",这样就可以认锚入墙内Lae了,能够最大限度的满足你的图纸要求. 你不妨试一下

    2009-01-09 10:32:28 

  • 答:1、首先看设计者的意图,暗柱是否是真正的暗柱,目前这一部分的确是一个空白,而工地上很多是直接锚固到暗柱里的 2、平法图集里应该是锚入墙即可

    2009-01-09 09:40:59 

  • 应该是柱构件。

    2009-01-09 09:47:27 

  • 请问:墙与梁平行时,墙的端部一般是暗柱或端柱,软件一般把他们作为梁的支座(锚固长度:一般是支座宽度-保护层+弯折),那实际应不应该是把梁视作锚入墙中,遵循设计说明中的规定,在梁锚固时暗柱和端柱应该是柱构件还是剪力墙? 回答;应该是柱构件,在工程中也很多是直接锚固到暗柱里的。

    2009-01-09 10:05:18 

  • 在剪力墙结构中暗柱、端柱及暗梁都是剪力墙的加强部位,是剪力墙的一部分。软件在处理暗梁的支座时是把暗、端柱作为其支座的。但在设计和实际施工中暗梁的主筋是按锚入墙中考虑的,即当暗柱、端柱截面长度小于暗梁主筋的LaE时,暗梁主筋不必弯折锚入暗柱、端柱,可以穿过暗、端柱直锚入墙,即是以墙作为暗梁的支座。而软件中在暗、端柱截面长度范围内直锚长度不够时则是按向柱内弯锚处理的,即仅把暗梁的支座视为暗柱或端柱。

    2009-01-09 10:14:50 

  • 1\\暗柱\\端柱是属于柱构件还是剪力墙(身)构件的回答 归入剪力墙梁的暗梁不是普通概念的梁,因为暗梁不可能脱离整片剪力墙独立存在,也不可能像普通概念的梁一样独立受弯变形,事实上暗梁根本不属于受弯构件;因为其配筋都是由纵向钢筋和箍筋构成,绑扎方式与梁基本相同,但是暗梁与剪力墙身的混凝土和钢筋完整的结合在一起,因此暗梁实质上是剪力墙在楼层位置的水平加强带。归入剪力墙梁中的连梁虽然属于水平构件,但其主要功能是将两边剪力墙连结在一起,当抵抗地震作用时使两片剪力墙连结在一起的剪力墙协同工作。 剪力墙设计与框架柱及梁类构件设计有显著区别。柱、梁构件属于杆类构件,而剪力墙水平截面的长宽比相对杆类构件的高宽比要大得多;柱、梁构件的内力基本上逐层、逐跨呈规律性变化,而剪力墙内力基本上呈整体变化,与层关联的规律性不明显。剪力墙本身特有的内力变化规律与抵抗地震作用时的构造特点,决定了必须在其边缘部位加强配筋,以及在其楼层位置根据抗震等级要求加强配筋或局部加大截面尺寸。 2\\暗柱、端柱作为暗梁连梁的支座,当端部洞口连梁的纵向钢筋在端支座的直锚长度大于等于Lae时,可不必往上(下)弯锚;当端部支座为小墙肢时,连梁纵向钢筋锚固与第54至59页框架梁纵筋锚固相同。

    2009-01-09 12:35:25 

  • 首先看设计者的意图,暗柱是否是真正的暗柱,在工程中也很多是直接锚固到暗柱里的。

    2009-01-09 21:03:06 