在GGJ10.0中框架柱钢筋在独立基础中的插筋?t
在GGJ10.0中框架柱钢筋在独立基础中的锚固软件中无大于或等于LaE的直锚情形? 平法图籍上是有这种情况的。为何软件不能自动判断是否够LaE的长度? 我已经把独立基础厚度调整为2000mm了,还是有弯折?(应该只有四个角筋有弯折的)为什么?到底为什么?软件设计中忽视这个问题了?问题补充:查06G101图籍柱在独基或基础梁中的构造(=)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础的钢筋是不分LAE的,必须有弯折,就象人要有脚一样,图集上也没有说大于或者等于LAE时就没有弯折了,软件的做法是对的,要是我没有猜错的话,阁下一定是甲方的吧,想多扣施工单位点钢筋吧,嘿嘿
2009-01-09 10:02:26
-
柱筋生根是要有弯折的,这在标准图集中有图例可查,你也可参阅相关的设计规范。
2009-01-09 10:12:15
-
柱筋生根是要有弯折的,基础的钢筋是不分LAE的,在标准图集中有图例