梦云 2009-01-09 09:46:50 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4099查看 5回答
你好,请问算混凝土墙时,墙算至板顶还是板底?t
你好,请问算混凝土墙时,墙算至板顶还是板底?问题补充:我用图形算量2008试了试,不论是内墙外墙,砼墙的高度都是按层高走的,也就是说算至板顶.请高手给我一个准确的答案.难道软件这样计算的不准确吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、按图示中心线长度尺寸乘以设计高度及墙体厚度,以立方米计算。扣除门窗洞口及单个面积在0.3m2以上孔洞的体积,墙垛、附墙柱及突出部分并入墙体积内计算。 2、现浇混凝土柱、梁、墙、板的分界: (1) 混凝土墙中的暗柱、暗梁,并入相应墙体积内,不单独计算。 (2) 梁、墙连接时,墙高算至梁底。 (3) 墙、墙相交时,外墙按外墙中心线长度计算,内墙按墙间净长度计算。 (4) 柱、墙与板相交时,柱和外墙的高度,算至板上坪;内墙的高度,算至板底;板的宽度,按外墙间净宽度(无外墙时,按板边缘之间的宽度)计算,不扣除柱、垛所占板的面积。 (5) 电梯井壁,工程量计算执行外墙的相应规定。
2009-01-09 09:58:09
-
砼墙算至板底
2009-01-09 09:55:44
-
不知你们那儿定额怎么要求的,我们这是算到板顶的,我觉得你们那儿也应该是这样的
2009-01-09 09:58:08
-
砼墙应算至板底。
2009-01-09 10:02:43
-
外墙算至板顶,内墙算至板底。
2009-01-09 10:03:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看