李华 2021-05-14 21:31:55 | 浙江省 安装 | 906查看 2回答
消火栓横管
每个楼层连接立管(DN100)的消火栓横管(DN65),如何生成异径三通,而不是机械三通。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计要求,DN65及以上的管道采用沟槽连接的;立管上的三通,必须是机械三通;
设计要求,DN80及以上的管道采用沟槽连接的;立管上的三通,100*65*100的三通,采用异径三通;
2021-05-15 02:16:37
-
绘图的时候不要画成斜管,就算图例与图元不齐,也不要画斜管,一定要画直管,这样就可以大概率地避免机械三通生成
2021-05-15 09:31:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看