123 2021-05-16 14:30:24 | 北京市 土建招投标预算结算土建计量GTJ | 3460查看 3回答
当工程为四级抗震(非抗震)时,人防纵向锚固钢筋长度laf=1.05la。那.
当工程为四级抗震(非抗震)时,人防纵向钢筋锚固长度laf=1.05la。那当工程为2或3级抗震时,人防纵向钢筋锚固laf是否=1.05lae?或者就按软件默认的lae不去调整了?(因为根据图集软件默认的lae=1.05la)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
2021-05-16 14:34:24
-
你的理解是正确的
2021-05-16 14:36:09
-
取Laf和Lae的较大值。
首次提交 2023-11-23 09:51:32 最近修改2023-11-27 10:23:48 (修改过1次)