蔚蓝天空 2021-05-18 15:20:06 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 1351查看 2回答
层高很高的厂房电井内的水平桥架应该从上下贯通竖直桥架哪个位置引出
各位老师,以前做民用的项目层高都不高,自己设置了桥架的标高一般设置就是层高-0.9(梁底0.3)录入软件,因为层高也不高,所以这一块涉及到的量不多也没细究,但是这次做的是层高7.8m的厂房,画完以后三维一看这块竖向的电缆量和桥架量太多了,所以想弄明白应该是实际现场施工水平桥架到配电箱应该是从竖直桥架的哪里引出,这一块竖直留多少合适,目前是配电箱距地1.5,桥架还是按梁下0.3来的,导致竖直方向很长
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这2个箱子用一个竖直桥架就行了吧。
2021-05-18 15:22:18
-
首先要考虑一般厂房的设备安装高度在考虑桥架的位置,比如大多设备在地面,即使厂房层高很高,一般桥架水平桥架敷设也就在3米高的位置,那么竖向桥架也就是3-1.5米,不应设置那么高。一般厂房的桥架多在厂房的四周,如果有特殊的设备,接线位置很高的话,可以考虑桥架位置更高一些。
2021-05-18 16:41:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看