cao_fei 2009-01-11 09:46:13 | 河南省 其他专业 | 1064查看 10回答
一般石砌体规定超过1m(1.2m)计算脚手架的。请
一般石砌体规定超过1m(1.2m)计算脚手架的。请教大家:地下(需挖深,也就是完全在地下部分的排水沟)高度2.3(含底高0.5m。此排水沟是否用计算脚手架? 请说出你认为需要或者不需要计算脚手架的理由?问题补充:排水沟位置在地下。挖方的时候放坡了,还得计算回填部分的工程量,是否可以理解为:边回填(排水沟外侧无勾缝、抹面等作法)边砌筑,就不需要计算脚手架了?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般石砌体规定超过1m(1.2m)计算脚手架的。请教大家:地下(需挖深,也就是完全在地下部分的排水沟)高度2.3(含底高0.5m。此排水沟是否用计算脚手架? 我的回答:既然一般石砌体规定超过1m(1.2m)计算脚手架的,那就的计算脚手架,这样的规定是对工程进行的综合考虑。你做的工程地下(需挖深,也就是完全在地下部分的排水沟)高度2.3(含底高0.5m。是应该计算脚手架的,因为石砌体一般都体积、重量较大,工人若没有操作脚手架是很难完成工作,脚手架的作用就是让操作人员能够登高操作的,因此,你做的工程是应该计算脚手架的。
2009-01-11 10:00:20
-
支持5楼的说法
2009-01-11 15:31:45
-
应该计算脚手架的.而且应该是双排脚手架
2009-01-11 17:02:30
-
应该是双排里脚手架。
2009-01-11 22:04:37
-
应该是双排里脚手架。
2009-01-11 23:59:27
-
是应该计算脚手架的,脚手架不仅仅是用来“上”,也用来“下”。
2009-01-11 11:56:26
-
同意一楼的回答
2009-01-11 10:06:02
-
需要计算脚手架 只要超过1m的石砌体均需计算脚手架
2009-01-11 12:21:54
-
你这个工程不搭设脚手架是不能施工的,即使可以施工也不能保证安全,因此不但计取脚手架还要计取双排脚手架费用。(石墙是不准搭设单排脚手架)
2009-01-11 14:47:42
-
需要按双排脚手架来计算
2009-01-13 10:42:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看