• 电缆先走桥架在穿管,暗敷设电缆不需要计算剔槽了,只有电线需要剔槽对吧?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆先走桥架在穿管,暗敷设电缆不需要计算剔槽了,只有电线需要剔槽对吧?


    答:不需要计算剔槽的

    2021-05-19 09:49:51 

  • 只有电线需要剔槽,暗敷设电缆一般不会设计

    2021-05-19 09:50:36 

  • 埋管时需要墙面剔槽

    2021-05-19 10:35:09 

  • 一般暗敷设的管与桥架之间需要一段金属软管保护管的,电缆在室外带铠的可以直埋在土里,但是不可以暗敷设在混凝土内,一般混凝土内暗敷设电缆需要穿管,所以电缆计算一般没有剔槽

    2021-05-19 11:02:43 