小板凳群众 2021-05-20 10:11:05 | 广西壮族自治区 土建结算计价软件GCCP土建计量GTJ | 504查看 1回答
这句砌体加筋能帮忙理解下嘛,我不是很懂现场,谢谢
框架柱(剪力墙)与砌体墙的连接处,沿框架柱(剪力墙)高方向预埋2C6@500钢筋,伸入混凝土柱内200mm,沿填充墙全长贯通
这个钢筋在砌体上是横着还是竖着放的?
如果是竖着放的如何全场贯通?
还是直接在砌体【砌体通长筋】一栏直接输入2C6-500?
另外,是只要有一头有框架柱(剪力墙)的砌体墙需要布置
还是两头都有框架柱(剪力墙)的才要布置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个钢筋在砌体上是横着放的,就是顺着墙长度方向布置的
通长的砌体加筋就是在砌体【砌体通长筋】一栏直接输入2C6-500就可以了
只要有一头有框架柱(剪力墙)的砌体墙需要布置
2021-05-20 11:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看