zlqiwuqingying 2009-01-12 13:56:13 | 山东省 其他专业 | 1146查看 8回答
框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁怎么画?/
框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁,并且是一块支模、浇注,钢筋也是连在一起的,请问应该怎么画?怎么套定额?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁正常布置,然后再进行过梁布置,若是框架梁的箍筋与过梁连在一起(一个大箍筋连着框架梁和过梁,那可以将过梁箍筋调整为图纸要求的箍筋,同时将该过梁锁定,然后将框架梁的箍筋根数减去过梁的根数锁定即可)。 当然也可以在表格输入中处理过梁增加的部分。 你不妨试一下。
2009-01-12 20:17:38
-
一般框架梁单独施工的,你说的过梁在二次结构中来施工的。 过梁在布置完墙体后在按过梁构件定义绘制即可
2009-01-12 13:58:32
-
分层画吧,软件会自动摔扣减的
2009-01-12 14:02:34
-
先画框架梁,单独画过梁。钢筋按实际设置,或在独立构件中调整钢筋。
2009-01-12 14:04:02
-
过梁处钢筋在门窗洞口中设置,图中不用画。
2009-01-12 14:04:32
-
框架梁正常布置,过梁单独布置,或者在表格输入中处理过梁增加的部分。
2009-01-12 14:06:03
-
两个构件要分别绘制。
2009-01-12 14:14:26
-
框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁,并且是一块支模、浇注,钢筋也是连在一起的,请问应该怎么画?怎么套定额? 由于是局部下伸,所以在钢筋算量中可以在梁定义属性其他钢筋中添加 梁截面不变,算出来的钢筋工程量准确即可 框架梁局部下伸兼过梁,但还是框架梁 所以套定额模板、砼工程量时仍然按照框架柱来套
2009-01-12 14:48:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看