人防门框墙配筋问题
人防门框墙部分纵筋画在了相邻剪力墙内,有注明钢筋数量和直径和未注明的情况存在,想问下未注明时(图一红框内)是否就是指的是剪力墙内的纵筋,人防门框墙内无需再额外布置钢筋,注明钢筋(图一黄框)直径及数量时是否与原剪力墙纵筋取包络施工?下附图集07FG04-11页截图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
人防门框墙部分纵筋画在了相邻剪力墙内,有注明钢筋数量和直径和未注明的情况存在,未注明时(图一红框内) 就是指的是剪力墙内的纵筋,人防门框墙内无需再额外布置钢筋,注明钢筋(图一黄框)直径及数量时按照注明的钢筋信息布置。
2021-05-23 13:59:32
-
是的