钢筋算量,梁降标高后柱纵向钢筋应该怎么处理?=
钢筋算量中,如果梁的标高降低,柱子纵向钢筋的计算层高就不是当前层的层高,而是层高减去梁降低的标高,但是在上一层的柱中这一部分没有增加,请问高手们在软件中应该怎样处理,是不是需要手动调整哦??问题补充:顺手牵羊的回答“可直接在梁标高处进行修改,请你参阅下图进行理解、操作:”,我试过了这种方法,还是不行,我是整根梁全部降了标高,在属性里没有修改,在平法表格里进行修改后,柱的纵向钢筋仍然不是按照当前层高计算的,所以计算出来的柱纵向钢筋少了梁降低标高的那一部分。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋计算中,梁下降高度柱钢筋计算少了(见图一)。钢筋软件中只计算钢筋不计算砼。在实际计算可以把梁标高调整到层高位置(只是钢筋计算,砼计算要调整到实际标高,见图二)。
2009-01-13 17:09:59
-
软件柱子高度默认层高,梁降标高后柱纵向钢筋和箍筋计算正常按层高计算。
2009-01-16 12:55:58
-
千赢官网首页登录入口真是的,只降低高度,上层却没增加下层因梁标高改变而减少的高度,我想很多人都因此计算错误了,这个问题我也发现了,只有不改梁的标高,计算才准确一点,但实际应该以实际的层高来计算柱的钢筋长度的
2009-01-16 00:19:17
-
答: 1.柱纵筋是拉通分析计算的,下层减了高度,上层就要增加高度,总的计算高度不会减少的。 2.钢筋软件中只计算钢筋不计算砼。在实际计算可以把梁标高调整到层高位置(只是钢筋计算,砼计算要调整到实际标高)。 3.你的这种情况应该在楼层设置中按板面标高重新设置层高。
2009-01-14 09:22:47
-
在钢筋算量里梁的标高并不影响钢筋算量的.
2009-01-17 16:44:48
-
钢筋算量中,如果梁的标高降低,柱子纵向钢筋的计算层高就不是当前层的层高,而是层高减去梁降低的标高,但是在上一层的柱中这一部分没有增加,请问高手们在软件中应该怎样处理,是不是需要手动调整哦?? 梁的标高降低对柱子纵向钢筋的计算是没有影响的不需调整,
2009-01-14 10:02:12
-
答:虽然减去了梁高度,但总的计算式是没有变化的~~不管是柱子纵筋还是柱子箍筋,你看看个数应该没变化,箍筋的计算还是用楼层劲高减去加密区距离,再计算非加密区的
2009-01-13 16:19:54
-
可直接在梁标高处进行修改,请你参阅下图进行理解、操作:
2009-01-13 16:28:42
-
钢筋算量中,如果梁的标高降低,柱子纵向钢筋的计算层高就不是当前层的层高,而是层高减去梁降低的标高,但是在上一层的柱中这一部分没有增加,请问高手们在软件中应该怎样处理,是不是需要手动调整哦?? 梁标高降低了 板是随梁走的 板面标高就是当前楼层标高 所以在楼层设置中应按板面标高重新设置
2009-01-13 16:35:29
-
同意“在钢筋计算中,梁下降高度柱钢筋计算少了(见图一)。钢筋软件中只计算钢筋不计算砼。在实际计算可以把梁标高调整到层高位置(只是钢筋计算,砼计算要调整到实际标高,见图二)。” 否则只能手动修改了!!
2009-01-13 20:05:28
-
柱纵筋是拉通分析计算的,下层减了高度,上层就要增加高度,总的计算高度不会减少的。
2009-01-13 23:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看