liuxin82618 2009-01-13 16:58:44 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 3172查看 13回答
板负筋属性定义中单边标注支座负筋标注长度有支座内边
板负筋属性定义中单边标注支座负筋标注长度有支座内边线,支座轴线,支座中心线,支座外边线这几种选择,如何理解?每种不同的情况对于钢筋的计算量有无影响?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板负筋属性定义中单边标注支座负筋标注长度有支座内边线,支座轴线,支座中心线,支座外边线这几种理解(见图示),选择应根设计图纸不进行选择,每种不同的情况对于钢筋的计算量是有影响的,因为设置不同它们的各自长度就不一样,所以对工程量是有影响的
2009-01-13 17:57:02
-
支座内边线则输入长度要加支座宽,支座轴线则输入长度要加支座轴线到外皮,支座中心线则输入长度要加支座宽的一半,支座外边线则平段距离既为输入数值,以上值都要扣保护层,所以最支座内边线量最大,支座外边线量最小。
2009-01-14 16:02:29
-
是有影响的,在定义时要注意,不同的定义最终计算的结果不同,要看清图纸哟
2009-01-14 16:22:41
-
答: 这四种说法都是源于设计图纸的标注,若输入同一负筋长度尺寸,四种选择的计算结果是不同的。要严格按图纸设计要求来做,因为每一种算量都不同。 区别如下: 1.支座内边线:钢筋长度=净长+弯折+设定锚固。 2.支座中心线:钢筋长度=净长-1/2支座宽+弯折+设定锚固。 3.支座外边线:钢筋长度=净长-支座宽+弯折+设定锚固。 4.负筋线长度:钢筋长度=净长+弯折+弯折。
2009-01-14 09:09:05
-
看你的图纸设计是支座内边线,支座轴线,支座中心线,支座外边线这几种之中的哪一种,在进行选择
2009-01-13 17:00:25
-
是指负筋伸入的位置,当然有影响,要看具体图集要求,没要求的,要看你是甲方还是一方呢,明白??
2009-01-13 17:02:22
-
这个和计算的时候是有密切关系的,一个一个解释更容易乱; 明确点说,标注的长度就是负筋“直段”的长度,软件计算的时候你如果选择的是“支座内边线”的话,那就说明直段标注到内边线了,整个钢筋的长度应该是“标注长度+深入的长度+2个弯折的长度”,选择的不一样,计算会有区别的!
2009-01-13 17:02:35
-
板负筋属性定义中单边标注支座负筋标注长度有支座内边线,支座轴线,支座中心线,支座外边线这几种选择,如何理解?每种不同的情况对于钢筋的计算量有无影响? 在单边标注支座负筋时支座内边线,支座轴线,支座中心线,支座外边线 这几种选择对钢筋计算量都是有影响的 当然如果支座轴线和中心线重合,两种皆可 支座内边线就是沿负筋布置方向的边线 支座外边线就是负筋长度+支座宽度 支座轴线就是该支座出的轴线位置 支座中心线就是支座宽度的1/2
2009-01-13 17:22:03
-
在一般情况下,放在中间梁上的板的负筋,只要过梁中线并大于100mm就可以下弯了。放在边梁上的板的负筋一定要锚固在支座的外边线后才能进行下弯。
2009-01-13 17:25:13
-
根据04G101-4第六页规定:单边标注支座负筋标注长度为支座中心线向跨内的延伸长度,因此如果图纸没有特别说明,单边标注支座负筋如果计算设置为支座内边线,标注长度就要扣除支座宽度的一半,如果计算设置为支座中线,就可以照图负筋标注长度输入。
2009-01-13 17:29:58
-
按图纸设计要求来做,因为没一种算量都不同
2009-01-13 22:13:09
-
这四种说法都是源于设计图纸的标注,若输入同一负筋长度尺寸,四种选择的计算结果一般是不同的。但对于同一结构,无论采用哪种标注,负筋真正起作用的长度应该是一样的。
2009-01-13 22:57:53
-
同是新手,问题楼上的大哥都讲得很清楚了,我觉得你应该多看看图集和图纸.
2009-01-14 20:14:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看