18789420549 2021-05-24 09:39:32 | 陕西省 土建安装园林水利机电 | 2256查看 5回答
请问电气图纸里的70°防火阀和280°防火阀是模块吗
电气图纸里的70°防火阀和280°防火阀是控制监视模块吗?怎么区分,是不是通风上才算防火阀,在电气图纸上当成模块就行了?(排烟风机、补风机是不是同理)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是通风专业的防火阀。
2021-05-24 09:41:00
-
是通风管道阀门
2021-05-24 09:42:05
-
火自报专业里把模块算上,通风专业里把防火阀算上。这就可以了
2021-05-24 09:42:13
-
防火阀在通风里是部件(要计算工程量),在电气弱电图里计算模块量就行了,
2021-05-24 09:42:30
-
防火阀是防火阀,模块是模块。即;防火阀有的是手动的,有的是模块控制的。看设计是怎么设计的,不能见着防火阀就计算模块。
首次提交 2021-05-24 10:38:34 最近修改2021-05-24 10:38:35 (修改过1次)