Ivey 2021-05-24 12:06:39 | 河南省 安装 | 849查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6289
借用钢性防水套管
2021-05-24 12:08:52
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124122 被赞: 30004
套清单和相应定额即可
2021-05-24 12:09:30
张年春 黄金专家
答题: 50906 被赞: 53209
请问 人防地下室的预埋人防密闭套管清单要用哪个条目,定额要执行什么子目?谢谢
答:这个密闭管,是带有肋板的,类似于防水套管,可以借用防水套管,借用刚性防水套管的
2021-05-24 12:48:45
人防密闭套管和线管密闭处理问题
问题一:电气预埋线管(照明或消防报警线路)穿越人防墙(或密闭隔墙)需做密闭处理(人防墙两边增加密闭接线盒,两盒之间线管焊接密闭肋),请问两线盒之间焊接密闭肋的线管(一般为热镀锌钢管)套什么子目?问题二:给排水图纸中,给水管或消防管穿越人防墙(或密闭隔墙)需预埋套管,如果这个套管有两个密闭肋套什么子目(一个密闭肋的套刚性防水套管定额,三个密闭肋的套柔性防水套管定额,两个的怎么套)?
河南省16安装定额地下室电气工程乘系数问题
1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。2.在地下室内(含地下车库)、暗室内、净高<1.6m楼层、断面<4m²且>2m²隧道或洞内进行安装的工程,定额人工费乘以系数1.12。定额解释如上请问:1、地下室系数1.12和超高系数1.1是否重复,地下室超高情况下是否需要计算两个系数; 2、地下室预留预埋工程是否需要人工乘以1.12? 3、层高超过5米,预留预埋管道是否人工乘以1.1? 4、另外想问一下穿混凝土墙体套管是否必须是刚性防水套管?谢谢