咚哒哒 2021-05-24 17:56:32 | 北京市 安装预算 | 7937查看 2回答
预分支电缆 工程量如何计算
北京定额中解释如图,(1)预分支电缆现有主干线电缆为4x95+1x50长度是20米 ,分支电缆5x16 每根6米,共4根,请教如何套定额?(2)如果分支电缆5x16 每根15米,又该如何计取?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预分支电缆 工程量如何计算
答:1、预分支电缆主电缆按照预分支电缆定额子目,没有的执行电力电缆,主材按照预分支计算
2、分支电缆按照长度超过10米的按照电力电缆定额子目
3、分支电缆计算接线端子不计算电缆头
2021-05-24 18:00:08
-
1、预制分支电缆敷设定额中,包括电缆吊具、每个长度≤10m分支电缆安装;不包括分支电缆头的制作安装,应根据设计图示数量与规格执行相应的电缆接头定额;每个长度>10m分支电缆,应根据超出的数量与规格及敷设的环境执行相应的电缆敷设定额。(超出数量按相应定额执行,本案例单根超出5米)
2、预制分支电缆敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。
3、本案例未说明单芯还是多芯,实际要关注;
2021-05-24 20:37:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看