远方 2021-05-25 11:32:12 | 安徽省 安装预算结算计价软件GCCP安装算量GQI | 1388查看 2回答
预分支电缆该怎么处理
请问这个预分支电缆,我用蓝、黄、绿分别圈出来的地方应该怎么算量?是放在一起吗,还是分别计算,但是如果分别计算的话系统图上又没给出这三个地方的电缆规格,只给出来一个7#回路的规格,请问该怎么处理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预分支电缆该怎么处理
答:根据主电缆的长度计算执行预分支电缆的定额子目
分支电缆长度超过10米的按照电力电缆计算的
2021-05-25 11:35:52
-
一、预制分支电缆敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。
二、预制分支电缆敷设定额中,包括电缆吊具、每个长度≤10m分支电缆安装;不包括分支电缆头的制作安装,应根据设计图示数量与规格执行相应的电缆接头定额;每个长度>10m分支电缆,应根据超出的数量与规格及敷设的环境执行相应的电缆敷设定额。
三、图纸需要进一步确认区分多芯还是单芯,成本有差异
2021-05-25 13:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看