y.. 2021-05-25 14:56:51 | 安徽省 土建 | 909查看 6回答
各位老师,图里未注明板负筋(850)是c8@150,还是是c8@200
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图里未注明板负筋(850)是c8@150
2021-05-25 14:58:50
-
A是C8@150
2021-05-25 14:59:05
-
没有注明的按说明里的C8-200
首次提交 2021-05-25 14:59:08 最近修改2021-05-25 14:59:08 (修改过1次)
-
标注是A的,为C8-150,没有标注的是C8-200。
2021-05-25 14:59:37
-
你好:A是C8@150,其它是C8@200。
2021-05-25 15:00:32
-
未标注的按A给负筋,850表示的是从梁伸出的长度 所以是C8-150,伸出端长度850
2021-05-25 15:14:40