• 求问专家,送风机房内,穿墙的管道如何考虑套管和封堵的?套管又是什么套管呢?

    谢谢专家解答!

    1. 我画圈的1、2是穿墙的管道,该如何考虑套管和封堵的呢?

    2. 我画圈的3写的是D1000的套管吗?具体是哪种套管,该怎么套定额呢?


    2021-05-25 16:19:42 补充

    定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1-3套用的直径分别是D1040、D540、D1040及套管留20mm的空隙。套管的缝隙需要用防火材料填堵密实。这个套管套用通风工程的密闭勒定额子目,如果你们那边没有这个定额可以借套用刚性防水套管的定额子目